Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Высокочастотный свист в трассе фреонопровода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
lod2000
Свист возникает только в одном месте, на входе в помещение с центрального стояка. Точек подачи фреона в помещение 2, свистит только одна точка подачи фреона.
Компрессоры на кровле проверяли 3 раза, по диагностике компрессоров, с ними все хорошо. Ошибок в работе нет.

Проблема возникла в первый год эксплуатации системы кондиционирования. Подрядчик все время говорил, что все хорошо и никакого свиста не может быть, виновата не система кондиционирования.

При частично включенной нагрузке данная проблема не наблюдается.

Вопрос:
1. Какова природа этих шумов.
2. Как от них изхбавиться.

По ссылке https://cloud.mail.ru/public/BKgL/kYWexHtCS наблюдаемый шум
tech-nik
Берите фонендоскоп, локализуйте точное место свиста и режьте трассу
RusBuka
Фаску не снимали поди.
v-david
Предлагаю ответ предыдущего участника дискуссии (п№3) поместить в 10ку лучших.